采用计算,求某接地装置的冲击接地电阻,已知条件如下: ①接地装置由水平接地极连接的n=3根垂直接地极组成; ②垂直接地极为50×50×5mm的角钢,每根长度2.5m,间距5m; ③水平接地极为40×4mm的扁钢,计算长度10m; ④土壤电阻率ρ=100Q·m。 为简化计算,单根接地极的工频接地电阻可《业与民用配电设计手册》第三版896页查得。假定冲击系数取0.7,水平接地极的冲击接地电阻约为()。
A
6Ω
B
10Ω
C
15Ω
D
21Ω
答案: