当前学科:高层建筑、高耸结构与横向作用
  • 题目: 单选
    位于设防烈度8度,Ⅲ类场地,高58m的丙类钢筋混凝土框架-剪力墙结构房屋。在重力荷载代表值,水平风荷载及水平地震作用下第四层边柱的轴向力标准值分别为NG=4200kN,NW=1200kN,NEh=500kN;柱截面为600mm×800mm,混凝土C40,fc=19.1N/mm2。第四层层高3.60m,横梁高600mm。经计算知剪力墙部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%较多。则该柱轴压比验算结果正确的是()。

      A . μN=0.621<0.80,符合规程要求
      B . μN=0.644<0.75,符合规程要求
      C . μN=0.657<0.80,符合规程要求
      D . μN=0.657<0.85,符合规程要求

    答案: <查看本题扣1积分>

    查看答案

    答案不对?请尝试站内搜索