科技馆建筑消防性能化设计评估
某市科技馆建筑方案由美国RTKL国际有限公司设计,该市建筑设计研究院有限公司负责施工图设计。总建筑面积近100000m2,主楼近90000m2,其中地上部分62214m2,地下部分25853m2。建筑设有地下一层,地上基本层数为四层,每层局部设有夹层。建筑自西向东逐渐升起,最大建筑高度为48.9m,耐火等级为一级。独特的造型、复杂的建筑平面及空间给建筑消防设计带来了很大的困难。
该项目除地下防火分区划分、防烟分区划分、疏散等问题以外,其他消防设计均满足现行有关国家工程消防技术标准的规定。
在消防性能化设计评估中,通过隔离火灾荷载,设置有效的火灾探测、自动灭火、防排烟等消防措施,并设置安全地带,以解决整体防火、防烟分区面积超大、疏散等问题。与此同时,通过设置下沉广场,引导人们首先疏散至开阔的下沉广场,有效地解决地下场馆疏散楼梯不足的问题。
答案不对?请尝试站内搜索