当前学科:市政工程管理与实务
  • 题目: 题干

    某高架桥工程,其中有三跨为预应力钢筋混凝土连续梁,需现场浇筑,跨径组合为30m+40m+30m,桥宽18m,桥下净高9m。模板支架在已经上一级批准的施工组织设计中有详细的专项设计。项目经理为节约成本,就地取材,使用了附近工程的支架材料和结构形式,在浇筑主梁混凝土的过程中,承重杆件产生变形、失稳,导致支架坍塌,造成一人死亡、两人重伤的安全事故,直接经济损失40万元。
    1、项目总工编制了变更方案,并经项目经理批准即付诸实施。
    2、方案中对支架的杆件强度作了验算。
    3、项目经理按一般安全事故进行了处理,对死、伤者家属做了抚恤、补偿。
    4、浇筑主梁的混凝土使用基准配合比进行配置

    变更方案审批程序是否正确?应当怎样做?

    对支架的验算是否全面?

    在支架上现浇混凝土主梁时,支架与模板应满足哪些要求?注意哪些事项?

    该安全事故,应依据什么标准,定为哪个等级的事故?

    事故处理程序是否正确?对安全隐患与事故应按什么规定程序处理?

    浇筑主梁的混凝土使用基准配合是否妥当?写出正确做法。


      答案: <查看本题扣1积分>

      查看答案

      答案不对?请尝试站内搜索