    某工厂为了减少电能的消耗,准备将一台S7旧变压器更新为S9变压器,两台变压器的参数见表。 更换前后变压器的负载率为70%,二次侧功率因数cosφ2=0.9,无功经济当量为0.15均不变。计算更换前后变压器的能耗变化情况。 更换后变压器额定负载时的无功功率降低了()。

      A0kvar

      B2kvar

      C3kvar

      D4kvar