当前学科:机电工程管理与实务
  • 题目: 简答题
    背景资料 某公司以PC方式总承包一大型机电工程,总包单位直接承担全厂机电设备采购及全厂关键设备的安装调试,将其他工程分包给具备相应资质的分包单位承担。施工过程中发生下列事件: 事件一、钢结构制作全部露天作业,任务还未完成时雨季来临,工期紧迫,不能停止施工; 事件二、储油罐露天组对焊接后,经X射线检测,发现多处焊缝存在气孔、夹渣等超标缺陷,需返工; 事件三、设备单机无负荷试运转时,发现一台大型排风机制造质量不合格; 事件四、单位工程完工后,由建设单位组织总包单位、设计单位共同进行了质量验收评定并签字。 问题 1.事件一中,雨季施工为什么易发生焊接质量问题?焊接前应采取哪些措施? 2.参考样图绘制油罐焊缝出现气孔和夹渣的因果分析图。(注:绘制在答题卡上) 3.事件三中,风机质量不合格主要责任应由谁来承担?说明理由。 4.指出事件四中,单位工程验收评定的成员构成存在哪些缺陷。 5.工程验评后,分包单位应做哪些工作?

      答案: <查看本题扣1积分>

      查看答案

      答案不对?请尝试站内搜索