当前学科:市政公用工程
  • 题目: 问答题
    背景材料A公司中标承建配水厂扩建工程,其中新建一座钢筋混凝土水池,长40m、宽32m、池底埋深6.5m,基坑与邻近建筑物距离2.6m;结构所处地层土质为黏土、黏质粉土和细砂层,地下水位于地表以下0.5m。基坑围护采用桩一墙结构:钻孔混凝土灌注桩,桩间挂网喷射混凝土;止水帷幕采用水泥搅拌桩。项目部编制了施工组织设计,其中水池浇筑方案有控制裂缝技术措施包含控制混凝土入模温度,控制配合比和坍落度,内外温差控制在25℃内。施工组织设计按程序报批,A公司主管部门审核时提出了以下意见:(1)补充以控制结构裂缝为目的的混凝土浇筑措施。(2)利用基坑桩-墙作为池壁外模板的施工方案,应补充满水试验的保证措施。(3)补充围挡和细化平面布置图。问题1.补充以控制结构裂缝为目的的混凝土浇筑措施。2.给出水池的池壁模板支撑形式及注意事项。3.补充本工程水池满水试验方法。4.指出水厂施工围挡和现场平面布置应注意事项。

      答案: <查看本题扣1积分>

      查看答案

      答案不对?请尝试站内搜索