当前学科:水利工程管理与实务
  • 题目: 简答题
    某承包商在混凝土重力坝施工过程中,采用分缝分块常规混凝土浇筑方法。由于工期紧,浇筑过程中气温较高,为保证混凝土浇筑质量,承包商积极采取了降低混凝土的入仓温度等措施。在某分部工程施工过程中,发现某一单元工程混凝土强度严重不足,承包商及时组织人员全部进行了返工处理,造成直接经济损失20万元,构成了一般质量事故。返工处理后经检验,该单元工程质量符合优良标准,自评为优良。在该分部工程施工过程中,由于养护不及时等原因,造成另一单元工程坝体内出现较大裂缝和空洞,还有个别单元工程出现细微裂缝和表面裂缝。在发现问题后,承包商都及时采取了相应的措施进行处理。在该分部工程施工过程中,对5号坝段混凝土某一单元工程模板安装质量检查结果见表1F420152-2。分部工程施工完成后,质检部门及时统计了该分部工程的单元工程施工质量评定情况:20个单元工程质量全部合格,其中12个单元工程被评为优良,优良率60%;关键部位单元工程质量优良;原材料、中间产品质量全部合格,其中混凝土拌合质量优良。该分部工程自评结果为优良。 问题:(1)在大体积混凝土浇筑过程中,可采取哪些具体措施降低混凝土的入仓温度? (2)对上述混凝土内外部出现的不同裂缝可采取哪些处理措施? (3)上述经承包商返工处理的单元工程质量能否自评为优良?为什么? (4)根据混凝土模板安装质量检查检测结果,指出该工序的施工质量等级并说明理由。

      答案: <查看本题扣1积分>

      查看答案

      答案不对?请尝试站内搜索