数控机床控制系统的控制中心是()。
A.进给伺服系统
B.主轴伺服系统
C.数控装置
D.机床强电控制系统
答案:
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索
推荐知识点:
地球表层系统的自我调节功能来自于地球的生态系统。
女性,18岁,3周前因急性化脓性扁桃腺炎发热,治疗后好转,近日来出现眼睑水肿,血压增高,尿少,呼吸困难,不能平卧而就诊该患者首选检查项目是()
章程一般包括()()()等几个部分.
后发性白内障影响视力时应()。
白熊咖啡厅中企鹅先生总是点哪一款咖啡?()
成语,叫飞短流长,请问其中短和长指代的是()
消渴的病因病理在于()
科技文件材料归档的时间要求:如果选择在项目结束后归档,那么应在项目鉴定、竣工后或财务决算后()内归档。
植物细胞壁以内的结构称为()。
某公司中标一座地铁车站工程,车站基础全长约212m,宽度21m,开挖深度为16m,采用明挖法施工。围护结构为地下连续墙,采用锁口管接头;设三道φ609钢管支撑。场地土层自上而下分别为填土、黏土和粉土地层。地下水位于地表下1m左右。基坑北侧有三条需要重点保护的地下管线,其中一条横穿基坑;东侧基坑一倍开挖深度范围内邻近一座条形基础的老旧房屋,开挖时如果变形过大对其结构安全的影响很严重;基坑南侧邻近一条市政道路。 项目部编制了施工组织设计,拟在基坑内侧采用管井降水,降水井按每250m2一口 管井布置。方案中的地下连续墙施工工序为:开挖沟槽→修筑导沟→开挖沟槽(注入泥浆)→清除槽底淤泥和残渣→吊放接头管。项目部编制了基坑监测方案,并且决定自行监测,监测方案由上一级主管部门签字认可后实施。 基坑开挖至粉土时,由于地下连续墙接头夹泥而发生渗漏,项目采取导管引流并且用聚氨酯封堵后没有效果;渗漏渐渐导致水土流失,基坑后土体出现明显沉陷。如果继续发展可能会导致基坑坍塌。 针对施工过程中出现的渗漏情况,项目部应采取什么措施?