当前学科:电气工程师发输变电
  • 题目: 题干

    某110/10kV变电所,两台主变,两回110kV电源进线,110kV为内桥接线,10kV为单母线分段接线(分列运行),电气主接线如图所示。110kV桥开关和10kV分段开关均装设备用电源自动投入装置。系统1和系统2均为无穷大系统。架空线路1长70km,架空线路2长30km。
    该变电所主变压器负载率不超过60%,系统基准容量为100MVA。请回答下列问题:

    假设主变压器容量为31500kVA,电抗百分比UD(%)=10.5,110kV架空线路电抗0.4Ω/km。请计算10kV1#母线最大三相短路电流接近下列哪项数值()?

    如该变电所供电的负荷:一级负荷9000kVA、二级负荷8000kVA、三级负荷10000kVA。请计算主变压器容量应为下列哪项数值()?


      答案: <查看本题扣1积分>

      查看答案

      答案不对?请尝试站内搜索