某泵有单独的吸水管和压水管,吸水管和压水管设计流速要求如表12-2所示。
表12-2 吸水管和压水管设计流速 | ||||
管径(mm) | d<250 | 250≤d≤1000 | 1000<d<1600 | d≥1600 |
吸水管流速(m/s) | 1.0~1.2 | 1.2~1.6 | 1.5~2.0 | 1.5~2.0 |
压水管流速(m/s) | 1.5~2.0 | 2.0~2.5 | 2.0~2.5 | 2.0~3.0 |
吸水管流量948m3/h,吸水管直径500mm,流速1.34m/s,吸水管长8m,1000i=4.30,吸水管局部阻力系数见表12-3。
表12-3 吸水管局部阻力系数 | |||||
名称 | 喇叭口 | 90°弯头 | 闸阀 | 渐缩管 | 水泵进口 |
DN(mm) | 1000 | 500 | 500 | 500~300 | 300 |
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
局部阻力系数 | 0.30 | 0.68 | 0.06 | 0.20 | 1.0 |
流速(m/s) | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 3.73 | 3.73 |
压水管流量948m3/h,压水管直径400mm,流速2.10m/s,压水管长20133,1000i=14.30,压水管局部阻力系数见表12-4。
表12-4 压水管局部阻力系数 | ||||||
名称 | 渐扩管 | 蝶阀 | 止回阀 | 三通 | 90°弯头 | 水泵吐口 |
DN(mm) 数量 局部阻力系数 流速(m/s) | 200~400 1 0.30 8.38 | 400 1 0.06 2.10 | 400 1 1.7 2.10 | 等径 1 3.0 2.10 | 400 2 0.68 2.10 | 200 1 1.0 8.38 |
根据以上已知条件求得水泵吸水管路和压水管路的总水头损失分别为( )m。
A.0.981、6.34 B.1.203、6.52 C.1.254、6.623D.1.345、6.852
答案不对?请尝试站内搜索