当前学科:电气工程师发输变电
  • 题目: 单选题
    有一台三绕组变压器,容量为25MVA,电压为110/35/10kV,阻抗电压uK2%按第二种组合方式(即降压型)为uK12%=10.5,uK13%=18,uK23%=6.5,接入110kV供电系统,系统短路容量S″s=1500MVA,见图。 短路点K1的超瞬态三相短路电流周期分量有效值I″K2为()。

      A3.2kA

      B3.71kA

      C1.98kA

      D2.17kA

    答案: <查看本题扣1积分>

    查看答案