下列符合流行性出血热诊断的临床表现是()
施工现场使用氧气瓶、乙炔瓶和焊接火钳,三者距离不得小于()m。
因胃酸分泌过多而致的消化性溃疡,治疗应首选()。
我国头部γ刀装置实现多野集束照射采用的方法是()
龙门起重机及机构工作类型可分为轻级、中级及重级三种级别。
男性,58岁,2小时前突然言语不清,跌倒在地,以后出现神志不清,尿失禁。无肢体抽搐。查体:昏迷,瞳孔右7mm,左3mm,血压26.6/14.7kPa,心率70次/分,律齐。如有肢体瘫痪,查到的应是()
某建筑地下2层,地上40层,建筑高度137m。总面积11600m³,没有相应的消防设施。地下二层设有消防水泵房和540m²的室内消防水池。屋顶设置有容积为40m³的高位消防水箱,其最低有效的水位为141.000m,屋顶水箱进内分别设置消火栓系统和自动喷水灭火系统的稳压装置。 消防水泵房分别设置2台(1用1备)消火栓给水泵和自动喷水给水泵,室内消火栓系统和自动喷水灭火系统均为高、中、低三个分区,中、低区由减压阀减压供水。地下二层自动喷水灭火系统报警阀是集中设置8个湿式报警阀组,在此8个报警阀组并安装了1个比例式减压阀组,减压阀组前无过滤器。2015年6月,维保单位对该建筑室内消火栓系统和自动喷水系统进行了检测,情况如下。 检查40层屋顶试验消火栓时,其栓口静压为0.1MPa;打开试验消火栓放水,消火栓给水泵自动启动,栓扣压力为0.65MPa。 检查发现,地下室8个湿式报警阀组前的减压阀不定期出现超压现象。 检查自动喷水灭火系统,打开40层末端试水装置,水流指示器报警,报警阀组的水力警铃未报警:消防控制室未受到压力开关动作信号、5min内未接收到自动喷水给水泵自动信号。 1.【题干】简析高位消防水箱有效容积是否符合消防规范规定。 2.【题干】屋顶试验消火栓静压和动压是否符合要求?如不符合要求,应如何解决? 3.【题干】简述针对该消火栓系统的检测方案。 4、简述地下室湿式报警阀组前安装的减压阀组存在的问题及解决方法。 5、指出40层末端试水装置放水时,报警阀组的水力警铃、压力开关未动作的原因。
女,30岁,半年来肥胖,皮肤出现痤疮、紫纹,化验血皮质醇增高,血糖增高,小剂量地塞米松抑制试验血皮质醇较对照低38%,大剂量地塞米松抑制试验血皮质醇较对照低78%。该患者最可能的诊断是()
患者,女性,60岁,9年前开始出现活动后气急,近2个月来加重,常于夜间憋醒,坐起后减轻。该患者可能是()