颚式破碎机的停车操作步骤是什么?
某电厂调度楼共6层,设置了火灾自动报警系统、气体自动报警控制器每个总线回路最大负载能力为256个报警点,每层有70个报警点,共分两个总线回路,其中一层至三层为第一回路,四层至六层为第二回来,每个楼层弱电井中安装1只总线短路隔离器,在本楼层总线处出现短路时保护其他楼层的报警设备功能不受影响。 二层一个设备间布置28台电力控制柜,顶棚安装了点型光电感烟深测器,控制柜内火灾探测采用管路式吸气感烟火灾探测器。设备间共设有1台单管吸气式感烟火灾探测器,其采样主管长45m,敷设在电力控制柜上方,通过毛细采样管进入每个电力控制柜,采样孔直径均为3mm。消防控制室能够接受管路吸气式感烟火灾探测器的报警及故障信号。 四层主控室为一个气体灭火防护区,安装了4台柜式预制七氟丙烷灭火装置,充压压力为4.2MPa。自动联动模拟喷气检测时,有2台气体灭火装置没有启动,启动的2台灭火装置动作时差为4s,经检查确认,气体灭火控制器功能正常。使用单位拟对一层重新装修改造,走道(宽1.5m)采用通透面积占吊顶面积12%的XX吊顶,在部分房间增加空调送风口,将一个房间改为吸烟室。 根据以上材料,回答问题: 1、【题干】对该生产综合楼火灾自动报警系统设置问题进行分析,提出改进措施。 2、【题干】简述主控室气体灭火系统充压压力和启动时间存在的问题。 3、简述主控室2套气体灭火装置未启动的原因及解决措施。 4、【题干】就使用单位的改革要求,提出探测器设置和安装应该注意的问题。