主页
学科
搜索
账户
常见问题
当前学科:医院药学综合知识和技能
题目:
单选
案例摘要:患者,男性,26岁。主述发热、全身酸痛,头痛、乏力等,伴有阵发性刺激性干咳,红细胞冷凝素试验阳性,血清肺炎支原体阳性。如果患者在上述治疗过程中出现剧烈腹泻、肠壁坏死、发热、体液渗出、休克等症状,应考虑()
A . A.二重感染
B . 过敏反应
C . 胃肠道反应
D . 肝脏损害
E . 肾脏损害
答案:
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索
推荐知识点:
早期流产一般发生在妊娠几周内()。
业务专用章按办理相应业务的机构配备,每个机构刻制1枚。对于实行高低柜或其他形式柜台服务的营业机构,如需增设业务专用章须经()审批。
消防技术服务机构对某商业大厦中的湿式自动喷水系统进行验收前检测。该大厦地上5层,地下1层,建筑高度22.8m,层高均为4.5m,每层建筑面积均为1080m2。五层经营地方特色风味餐饮,一至四层为服装、百货、手机电脑经营等,地下一层为停车库及设备用房。该大厦顶层的钢屋架采用自动喷水灭火系统保护,其给水管网串联接入大厦湿式自动喷水灭火系统的配水干管。大厦屋顶设置符合国家标准要求的高位消防水箱及稳压泵,消防水池和消防水泵均设置在地下一层。消防水池为两路供水105m3且无消防水泵洗井。自动喷水灭火系统的供水泵为两台流量为40L/s、扬程为0.85MPa的卧式离心水泵(一用一备)。检查时发现:钢屋架处的自动喷水管网未设置独立的湿式报警阀,且未安装水流指示器,消防技术服务机构人员认为这种做法是错误的。随后又发现如下情况:消防水泵出水口处的止回阀下游与明杆闸阀之间的管路上安装了压力表,但吸水管路上未安装压力表:湿式报警阀的报警口与延迟器之间的阀门处于关闭状态,业主解释说,此阀一开,报警阀就异常灵敏而频繁动作报警。检测人员对湿式报警阀相关的管路及附件、控制线路、模块、压力开关等进行了全面检查,未发现异常。消防技术服务机构人员将末端试水装置打开,湿式报警阀、压力开关相继动作,主泵启动,运行5min后,在业主建议下,将其余各层喷淋系统给水管网土的试水阀打开,观察给水管网是否通畅。全部试水阀打开10min后,主泵虽仍运行,但出口压力显示为零:切换至备用泵实验,结果同前。经核查,电气设备、主备用水泵均无故障。 消防技术服务机构人员认为该大厦钢屋架处独立的自动喷水管网上应安装湿式报警阀及水流指示器,这种说法是否正确?简述理由。
乙型肝炎病毒相关性肾炎常见的病理类型是()。
简述超声检查的临床用途。
患者,女,50岁,月经周期延长,经量增多,此次月经量多且持续15天,妇科检查子宫稍大、稍软。有效的止血措施为()
财政补贴的结果意味着被补贴者实际收入的增加,且总是和相对价格的变动联系在一起的,因而财政补贴又被称为()。
当肾病患者Ccr<10ml/min时,属于()
信用社购买的()必须通过表内科目核算,其他未发生资金收付的有价单证,应通过表外科目核算。
通过对钢丝绳()的测量,可以反映该处直径的变化速度、钢丝绳是否受到过较大的冲击载荷,捻制时股绳张力是否均匀一致,绳芯对绳股是否保持了足够的支撑能力。