某多层砌体结构房屋中的钢筋混凝土挑梁,置于丁字形截面(带翼墙)的墙体中,墙端部设有240mm×240mm的构造柱,局部剖面如下图所示。挑梁截面b×h
b=240mm×400mm,墙体厚度为240mm。作用于挑梁上的静荷载标准值为F
k=5kN,静荷载标准值g
1k=10kN/m,g
2k=12kN/m,活荷载标准值q
1k=8kN/m,q
2k=6kN/m,挑梁自重标准值为2.4kN/m,墙体自重标准值为5.24kN/m
2。砌体采用MU10烧结普通砖、M5混合砂浆砌筑,砌体施工质量控制等级为B级.

假如挑梁端部未设构造柱,但仍有翼墙,试问,二层挑梁下砌体的最大局部受压承载力设计值(kN),应与下列何项数值最为接近?()