当前学科:机电工程管理与实务
  • 题目: 简答题
    【背景资料】: 某安装公司承担某市博物馆机电安装工程总承包施工,该工程建筑面积32000㎡,施工内容包括:给排水、电气、通风空调、消防、建筑智能化工程,工程于2010年8月开工,2011年7月竣工,计划总费用2100万元. 施工过程中项目部绘制了进度和费用的S形曲线(见图1),对工程进度和费用偏差进行分析:通风空调工程于2011年6月进行系统调试,安装公司主要考核了室内空气温度是否达到设计要求,并做了1D小时带冷源的试运转。 工程竣工验收合格后,建设方立即向公安机关消防机构报送了工程竣工验收报告,有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装饰材料符合国家标准或行业标准的证明文件、施工和监测单位的合法身份证明及资质等级证明文件等资料,申请备案。 【问题】: 1.计算工程施工到第10个月时,项目部的进度偏差和费用偏差. 2.通风空调系统调试中还有哪些考核指标? 3.建设方申请消防竣工验收备案是否正确?说明理由. 4.消防竣工验收还应提交哪些资料?

      答案: <查看本题扣1积分>

      查看答案

      答案不对?请尝试站内搜索