当前学科:高层建筑、高耸结构与横向作用
题目:
单选
有一连梁的截面尺寸为b×h=160mm×900mm,净跨l
n
=900mm,抗震等级为二级,纵筋HRB335级,f
y
=300N/mm
2
,箍筋HPB300级,f
yv
=270N/mm
2
,混凝土强度为C30,f
c
=14.3N/mm
2
,f
t
=1.43N/mm
2
。由楼层荷载传到连梁上的剪力V
Gb
很小,略去不计。由地震作用产生的连梁剪力设计值V
b
=150kN。连梁的容许剪力设计值最接近于()kN。
A . A.349
B . 387
C . 402
D . 465
答案:
<查看本题扣1积分>