【背景资料】某工业厂房车间3层,7度抗震设防。高度20m,长度为70m,独立基础,结构形式为砌体承重结构。在建成使用几个月后发现底层局部地面呈锅底形下沉,砼地面脱落、开裂,后来又发生墙体开裂,裂缝呈正八字裂缝和斜向裂缝,裂缝宽度达1mm~2mm,一般分布在底层中下部,且首先在窗对角突破,严重影响了建筑物的使用和工厂面貌,给工厂造成了重大的经济损失。经翻阅资料发现,该仓房实际上处于软弱土层,且为淤泥质土,地勘报告不准确;最终认定是由于地面不均匀沉降造成的危害
地质报告的真实性如何,对建筑物的沉降量大小关系很大。
当地基承载力和变形不能满足设计要求时,应将地基进行人工处理。
在软土地基,对不均匀沉降要求严格或重要的建筑物,选用较大的基底应力,以增强地基的可靠度,保证建筑物的安全和正常使用。
对于砌体承重结构,控制建筑物的长高比及合理布置纵横墙增强其整体刚度和强度,如控制三层和三层以上房屋的长高比不大于2.5。
对建筑体型复杂、荷载差异较大的框架结构,采取加强基础整体刚度的办法,如采用箱型基础、桩基础等,以减少不均匀沉降。
为了控制地基不均匀沉降,增强基础刚度和整体刚度,应在适应部位设置()。
在基础和墙体内设置(),以提高砌体抗剪和抗拉强度,加强基础的刚度和强度,增强建筑物的整体性,防止或减少裂缝、倾斜的出现。
对于施工阶段沉降观测,主体封顶后,必须按()1次的频率进行观测。
以下()措施可以减少基底附加应力,使地基变形也减小。
通常在以下哪些部分设置沉降缝()。