当前学科:机电工程管理与实务
  • 题目: 题干

    安装公司承建某火力发电厂机电安装工程。整个机电工程项目竣工验收完成后,建设单位立即组织进行负荷联动试运行。合同约定:负荷联动试运行期间,安装公司应派相应人员配合保驾。
    在负荷联动试运行中,发生了冷却循环水系统5号电动阀门关闭时阀底被顶裂事件。在电厂试生产期间,又发生了冷却循环水系统1号主电动阀门开启时电动机出现冒烟现象。
    上述两事件发生后,建设单位与安装公司一起组织调查和分析:查竣工档案资料中,5号电动阀门单体调试记录中,未发现开启和关闭的限位测定数据;1号主电动阀门单体调试记录中,未发现电动机过载电流保护装置测试数据;而值班操作人员开启1号主电动阀门前,未先开启旁通阀门,造成主电动阀门过负荷情况。

    工程竣工验收投入使用后,安装公司在工程交付后服务方面应包括哪些内容?

    安装公司对5号电动阀门事件应如何处理?

    安装公司对1号主电动阀门事件又应作如何处理?

    简述电气装置安装工程的施工一般程序。