当前学科:建筑九大员继续教育
  • 题目: 题干

    【背景资料】某建筑工程,建筑面积24642㎡,地上10层,地下2层(地下水位-2.0m)。主体结构为非预应力现浇混凝土框架剪力墙结构(柱网为9m*9m,局部柱距为6m),抗震设防烈度7度。梁、柱受力钢筋为HRB335.结构主体地下室外墙采用P8防水混凝土浇筑,墙厚250mm,钢筋净距60mm,混凝土为商品混凝土。一、二层柱混凝土强度等级为C40,以上各层柱为C30。
    情形1:施工过程中,施工单位进场的一批水泥经检验其初凝时间不符合要求,另外由于工期要求很紧,地下室外墙施工不得不在气温只有-3℃时进行。
    情形2:钢筋过程施工时,发现梁、柱钢筋的接头采用挤压连接,有位于梁、柱端箍筋加密区的情况。在现场留取接头试件样本时,是以同一层每600个为一验收批,并按规定抽取试件样本进行合格性检验。
    情形3:结构主体地下室外墙防水混凝土浇筑过程中,现场对粗骨料的最大粒径进行了检测,检测结果为40mm。请根据背景资料完成以下选项。

    本工程基础混凝土应优先选用()。

    地下室外墙混凝土施工不宜使用的外加剂是()

    本工程施工过程中,初凝时间不符合要求的水泥需()。

    下列不属于钢筋安装验收主控项目的是()

    该工程框架梁的底模板均需要起拱。

    该工程框架梁的底模板拆除均要求混凝土强度达到100%设计强度要求。

    为了确保新浇筑的混凝土有适宜的硬化条件,本工程主体结构混凝土浇筑完成后应在()小时以内覆盖并浇水。

    混凝土的下列检验项目属于主控项目的是()

    该工程下述施工做法正确的有()

    本工程框架柱受力钢筋的连接方式应采用()


      答案: <查看本题扣1积分>

      查看答案

      答案不对?请尝试站内搜索