  • 题目: 题干

    【背景资料】某6层商业建筑,现浇框架结构,地下2层,地上6层,基坑开挖深度为8m,首层层高8.5m,标准层高4.5m。部分梁跨度为19m,该部分梁为预应力梁,建筑面积为25000㎡,2013年某日,该工程施工二层梁板时,为加快施工进度,安排一批工人绑扎前面的钢筋,另一批浇筑后面的混凝土,当混凝土基本浇筑完毕时,模板支撑体系整体失稳,造成大面积坍塌,15名正在施工的工人被坍塌的混凝土埋压或轧伤,导致2人死亡,7人受伤(重伤3人),直接经济损失500万元。经调查发现该工程模板及支撑方案均按普通模板支撑体系搭设,支撑体系立杆间距过大,侧向支撑不到位,模板支架失稳,引起整体倒塌。
    请根据上述背景资料完成以下选项。

    按照住建部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号文件规定,下列()是超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围。

    下列()是监理的工作职责范围。

    实行施工总承包的,专项方案应当由()及相关专业承包单位技术负责人签字。

    建筑工程实行施工总承包的,超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由()组织编制。

    按照国务院发布是第493号令《生产安全事故报告和调查处理条例》以上工程事故属于()。

    该事故发生的原因为()。

    该事故发生前半个小时,就有作业人员发现部分立杆出现倾斜现象,这反映出工程事故具有()的特点。

    事故发生后,单位负责人在接到报告后应当2小时内向当地的安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

    模板支撑应具有足够的承载力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的质量、侧压力及施工荷载。

    施工单位、监理单位都应对该事故承担不同程度的责任。


      答案: <查看本题扣1积分>

      查看答案

      答案不对?请尝试站内搜索