题目:
单选
某220kV变电所,总占地面积为12000m2(其中接地网的面积为10000m2),220kV系统为有效接地系统,土壤电阻率为100Ω?m,接地短路电流为10kA,接地故障电流持续时间为2s,工程中采用钢接地线作为全所主接地网及电气设备的接地(钢材的热稳定系数取70)。试根据上述条件计算下列各题。220kV系统发生单相接地时,其接地装置的接触电位差和跨步电位差不应超过下列哪组数据()?
A . A.55V、70V
B . 110V、140V
C . 135V、173V
D . 191V、244V