当前学科:建设工程消防设计审核和消防验收
  • 题目: 问答题

      某一高层公共建筑高度60米,每层建筑面积2500平方米,设置一部消防电梯和两部客梯。消防电梯和防烟楼梯间合用前室,其面积7.5平方米。其合用前室的门采用具有停滞功能的防火卷帘,三部电梯设置同一机房内。
      问:
      (1)消防电梯设置的数量是否符合要求?为什么?
      (2)合用前室面积和前室的门是否符合要求?为什么?
      (3)当发生火灾时,对客梯运行有什么要求?
      (4)三部电梯合用一个机房是否符合要求?为什么?

    答案: <查看本题扣1积分>