背景
某装饰公司承接了哈尔滨某四星级酒店工程(含精装修工程),在施工过程中发生如下事件:
事件一:施工单位施工组织设计中,屋面防水材料选型采用APP改性沥青防水卷材;在屋顶坡度18%的斜屋面上采用平行屋脊方向铺贴;防水保护层采用细石混凝土,并留设分隔缝,分隔缝间距纵向6m、横向8m。监理审查时认为存在不妥,退回修改。
事件二:装饰装修材料进场,有乳胶漆、花岗石、软包布、人造木板、地毯、粘结剂等。监理工程师要求按《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325--2010(2013版)要求对必须复验的材料进行见证取样复试。
事件三:外立面幕墙验收时,监理对幕墙的封口安装等工序进行了旁站验收。
事件四:为保证装饰装修工程细部接口的质量,监理提出应对该工程可能产生裂缝的以下部位进行预防控制:
(1)石膏板墙与水泥砂浆墙面做涂饰,此两种不同材料墙体相接;
(2)木质窗帘盒与涂料墙面接口处;
(3)门套木线与涂料墙面接口处;
(4)木饰天花阴角线与涂料墙面接口处。
事件五:工程竣工后,进行室内环境污染物浓度检测,检测结果不达标,监理下达整改通知,经整改后再次检测,达到相关要求,同意予以验收。事件二中,哪些材料必须进行复验?