主页
学科
搜索
账户
常见问题
当前学科:第八章呼吸系统疾病
题目:
单选
下列能引起间质性肺炎的病原体是()
A . 肺炎链球菌
B . 肺炎支原体
C . 溶血性链球菌
D . 肺炎克雷伯杆菌
E . 金黄色葡萄球菌
答案:
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索
推荐知识点:
保险代理人的代理行为由()调整。
企业办理贸易收汇的退汇支付时,对于非错汇原因产生的退汇,银行应当审核()。
LKJ-2000监控装置以红色曲线方式显示当前区段的限制速度和前方()以内的线路限速情况
调整托轮时,须保持轮带两边托轮中心线(),与()调整成一定角度,严禁将两边托轮调成“八”字形。
【背景资料】2002年7月某一天凌晨两点左右,某市一所职业技术学校教学楼顶面带挂板大挑檐根部突然发生断裂。该工程系一幢6层砖混结构,长41.04m,宽9.78m,高8.00m,建筑面积2259.6m2,设计单位为该市建筑设计研究院,施工单位为某建筑公司,监理单位为该市某工程监理公司。事故发生后,进行事故调查和原因分析后,发现造成该质量事故的主要原因是施工队伍素质差,竟然将悬挑构件的受力钢筋反向放臵,钢筋弯钩不正确,受力钢筋没按要求配臵,焊接质量不到位,且构件厚度控制不严。 请根据背景资料完成以下选项 HPB235级钢筋末端应作180°弯钩,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的2.5倍,弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的5倍() 钢筋安装的质量验收时,钢筋弯起点位置允许的误差为(),其检验方法是()。 钢筋安装时,受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求,其检查方法是()。 焊接质量检验中的实物检查,包括外观检查和内部缺陷检查() 在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内,应接设计要求配置箍筋。当设计无具体要求时,受压搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的10倍,且不应()。 钢筋质量验收时,当设计要求钢筋末端需作()弯钩时,HRB335级、HRB400级钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的4倍,弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求。 HRB335级钢筋主要用作中小型钢筋混凝土构件中的受力主筋以及钢筋混凝土和预应力混凝土结构中的箍筋和构造钢筋() 在施工现场,应按国家现行标准《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107―2003)、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18―2003)的规定抽取钢筋机械连接接头、焊接接头试件作力学性能检验() 为了确保受力钢筋等的加工、连接和安装满足设计要求,并在结构中发挥其应有的作用,在浇筑混凝土之前,应进行钢筋隐蔽工程验收,其内容包括()。 钢筋工程中,当设计无具体要求时,梁、柱类构件的纵向受力钢筋应符合的规定有()。 该混合结构住宅楼可竣工验收的验收条件包括()和相关专业质量验收规范的规定。 建筑工程质量的影响因素包括以下几个方面:()。 涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应按规定进行见证取样检测() 工程的观感质量应由验收人员通过现场检查,并应共同确认() 对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测() 工程的观感质量应由质量员通过现场检查,确认即可() 一般项目的合格判定条件:抽查样本的80%及以上符合各专业质量验收规范规定的质量指标,其余样本的缺陷通常不超过规定允许偏差值的()倍。 当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时,应对该批钢筋进行()或其他专项检验。()。 砌体施工时,楼面堆载不得超过楼板的()。 该工程质量验收的基本要求包括:()。
不锈钢在不同条件下,对酸碱的耐腐蚀性能()()。
病人感染后出现寒战后高热,呈稽留热,皮肤粘膜有瘀血点,嗜睡,血液细菌培养阳性,无转移性脓肿。应考虑为:()
下面哪个属于第三方物流主要的运行模块()
消风散的功用是().
大、中柔度压杆的临界应力都随()的增大而减小。