当前学科:第四节施工图预算的编制与审查
  • 题目: 问答题
    某居民住宅小区在东、西、南、北方位分别设有四个(宽4~5米的主、次)出入口和四个门卫值班室,各出入口均设有钢质材料制作的道闸(替代自动门的功能);而在各门卫值班室的配电系统图中均未预留道闸的配电回路;电气审查人员按《民规》JGJ16-2008第9.5.4~5条和第9.5.8条分别提出“各系统图中未给道闸设置单独回路供电和装设手动控制开关或按钮”和“道闸的所有金属构件及设备外露可导电部分未采取可靠的接地措施”违反强制性标准的审查意见;但有设计人员提出疑异;问题是审查人员提出以上审查意见妥否。

      答案: <查看本题扣1积分>