当前学科:消防安全技术综合能力
  • 题目: 单选题
    某国家重点工程的地下变电站装有3台大型油浸变压器,设置了水喷雾灭火系统。系统安装初调完毕后进行实喷试验时,所有离心雾化喷头始终只能喷出水珠,均不能成雾。现场用仪器测得水雾喷头入口处压力为0.36MPa,并拆下全部离心雾化型喷头与设计图纸、喷头样本和产品相关检测资料核对无异常。可能造成这种现象的原因是()。

      A水泵额定流量偏小

      B管网压力偏低

      C喷头存在质量问题

      D管网压力偏高

    答案: <查看本题扣1积分>

    查看答案