协调管理在机电工程项目中的应用【案例1H420084-2】
1.背景
某施工单位承包了一炼油厂机电安装工程,由于工期紧、作业面多、不同工种的交叉作业也很频繁,所以在具体的施工过程中,发生了一些事件:
事件一:室外罐塔群组立完成,并已作好设备就位施工记录。管道安装专业队在预制厂按图预制两塔间的下降管,为使预制准确,专业队成员进行了实地几何尺寸测量,发现有一塔的短管法兰扭转偏向,随即通知预制厂返修。
事件二:吊装作业时,塔周的脚手架完好,但脚手板大部分被设备安装专业队移至另一罐塔群使用,然而项目部既未及时通知相关专业队做前期准备工作,也来说明在施工过程中可能遇到的困难等。
事件三:下降管吊装就位后管道安装专业队自行拆除罐塔群的全部脚手架,使后续的自动化仪表管线敷设、传感器安装、保温修补、防腐涂装修补等无法进行。
事件四:建设过程中发现某一建筑物妨碍了原有的电力架空线路,对此,业主按照电力设施与公共设施互相妨碍的处理原则进行处理,妥善解决了此事。
2.问题
(1)简述避免“前三个事件”发生的执调形式。
(2)事件一的发生,说明在哪些方面管理协调存在问题?
(3)事件二的发生,说明哪些管理环节协调失控?
(4)事件三的发生,说明哪些管理环节协调失控?
(5)简述电力设施与公共设施互相妨碍的处理原则。
答案不对?请尝试站内搜索