某125MW火电机组低压厂变回路从6kV厂用工作段母线引接,该母线短路电流周期分量起始值为28kA。低压厂变为油浸自冷式三相变压器,参数为:Se=1000kVA,Ue=6.3/0.4kV,阻抗电压Ud=4.5%,接线组别Dynll,额定负载的负载损耗Pd=10kW。DLi为6kV真空断路器,开断时间为60ms;DL2为0.4kV空气断路器。该变压器高压侧至6kV开关柜用电缆连接;低压侧至0.4kV开关柜用硬导体连接,该段硬导体每相阻抗为Zm=(0.15+j0.4)mΩ;中性点直接接地。低压厂变设主保护和后备保护,主保护动作时间为20ms,后备保护动作时间为300ms。低压厂变回路接线及布置如图3-3所示,请解答下列各小题(计算题按最接近数值选项)。已知环境温度40℃,电缆热稳定系数0=140。试计算该变压器回路6kV交联聚乙烯铜芯电缆的最小截面为()。