某多层砌体结构承重墙段A,如下图所示,两端均设构造柱,墙厚240mm,长度4000mm,采用烧结普通砖砌筑。
当砌体抗剪强度设计值fv=0.14MPa时,假定对应于重力荷载代表值的砌体截面平均压应力σ0=0.3MPa,试问该墙段截面抗震受剪承载力(kN)应与下列()项数值最为接近。
在墙段正中部位增设一构造柱,如下图所示,构造柱混凝土强度等级为C20,每根构造柱均配4Φ14纵向钢筋(As=615mm2)。试问,该墙段的最大截面受剪承载力设计值(kN)应与下列()项数值最为接近。提示:ft=1.1N/mm2,fy=210N/mm2,γRE=0.85,取fVE=0.2N/mm2进行计算。