某建筑空调工程中的冷热源主要设备由某施工单位吊装就位,设备需吊装到地下一层(一7.5m),再牵引至冷冻机房和锅炉房就位。施工单位依据设备一览表(见表一)及施工现场条件(混凝土地坪)等技术参数进行分析、比较,制定了设备吊装施工方案,方案中选用KMK6200汽车式起重机,起重机在工作半径19m、吊杆伸长44.2m时,允许载荷为21.5t,满足设备的吊装要求。锅炉房的泄爆口尺寸为9000mm×4000mm,大于所有设备外形尺寸,设置锅炉房泄爆口为设备的吊装口,所有设备经该吊装口吊入,冷水机组和蓄冰槽需用卷扬机牵引到冷冻机房就位。 在吊装方案中,绘制了吊装施工平面图,设置吊装区,制定安全技术措施,编制了设备吊装进度计划(见表二)。施工单位按吊装的工程量及进度计划配置足够的施工作业人员。 表一吊装设备一览表 设备名称数量/台外形尺寸/mm每台重量/t安装位置到货日期 冷水机组23490×1830×292011.5冷冻机房3月6日 双工况冷水机组23490×1830×292012.4冷冻机房3月6日 蓄冰槽106250×3150×375017.5冷冻机房3月8日 锅炉24200×2190×25007.3锅炉房3月8日 【问题】 1.施工组织总设计的依据是什么? 2.起重机的站立位置的地基应如何处理? 3.指出进度计划中设备吊装顺序不合理之处。说明理由并纠正。 4.为了防止设备吊装过程中出现失稳,项目部对可能的原因进行了分析,并提前制定了预防措施。该吊装过程失稳的可能原因有什么?应制定哪些措施?