当前学科:直流系统
  • 题目: 单选
    1座110/10kV有人值班的重要变电所,装有容量为20MVA的主变压器两台,采用220V铅酸蓄电池作为直流电源,所有断路器配电磁操作机构,最大一台断路器合闸电流为98A。请解答下列问题。如该变电所经常性负荷的事故放电容量为9.09Ah,事故照明等负荷的事故放电容量为4.54Ah,按满足事故全停电状态下时间放电容量要求计算的蓄电池10h放电率计算容量为下列哪项()?(可靠系数取1.25、容量系数取0.4)

      A . A.14.19Ah
      B . 28.41Ah
      C . 34.08Ah
      D . 42.59Ah

    答案: <查看本题扣1积分>

    查看答案

    答案不对?请尝试站内搜索