某火灾报警及联动控制系统工程,该工程的主要项目是自动灭火系统、紧急广播、事故照明、消防给水和排烟系统。该工程火灾探测器采用感烟、感温复合型探测器,安装完毕后,对该火灾探测器进行现场测试。并由相关部门对该系统工程进行了验收。 该工程施工项目经理部根据该工程的特殊性,对施工过程中使用的施工机具和检测器具的选用和使用作了严格的控制。 问题
答案: <查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索