事故简况:某供电公司线路工区进行110Kv线路99#塔更换绝缘子工作,工作人员安某上杆,李某负责监护指挥,另两人进行地勤工作,安某上塔后,走到C相导线横担,并系好安全带,延长绳,在横担挂好滑车,接着将组三滑车和防止导线脱落的保护钢索吊到位并挂在横担上,然后下线,安某将组三滑车另一端挂在导线上,将安全带套在组三滑车绳子上。由于是大跨越,担心组三滑车将导线拉不起,于是地面人员试拉滑车绳索将导线提起,这时,绝缘子串已经松弛,安某已蹲下摘取单联碗头,此时由于滑车绳受力后突然拉断,并将安全带绳挂住,使延长绳从横担一头挂环也拉断,安某随导线坠落,经抢救无效死亡。分析事故原因。本次作业事故违反了哪些安全规定?