      对以下案例进行分析说明事故原因及暴漏的问题
      事故经过,某供电公司带电班等电位带电处理330kv双回线路改进型塔中相小号侧上线防震锤掉落缺陷。工作负责人甲带领乙、丙、丁、戊、已共6人。
      工作前,带电班向调度提出工作申请(未要求退出重合闸)并得以同意后,工作负责人甲现场读工作票及危险点预控分析,并进行了现场分工,乙登塔悬挂绝缘绳和绝缘软梯,甲攀登软梯作业,丙为专职监护人,地面帮扶软梯人员为丁、戊,配合人员为已。乙登塔后由于操作不方便,在离杆塔不远处将绝缘绳和软梯挂号,并问甲悬挂点是否可以,甲看了看说差不多后就开始攀登软梯,在甲登到梯头(铝合金)0.5m左右时,导线上悬挂梯头通过人体对塔身放电,在距地面26m左右跌落到铁塔平口处(距地面23m)担了一下后坠落地面,经抢救无效身亡。