主页
学科
搜索
账户
常见问题
当前学科:电气工程师发输变电
题目:
单选题
一台S9电力变压器额定电压为10/0.4kV,额定容量SN=1000kVA,二次侧功率因数cosφ2=0.8,空载损耗P0=1.7kW短路损耗PK=10.3kW,试计算分析变压器不同负载时的效率状况当变压器为满载时,该变压器的效率为()。
A
99.32%
B
99.01%
C
98.98%
D
98.52%