当前学科:电气工程师发输变电
  • 题目: 单选题
    某工厂为了减少电能的消耗,准备将一台S7旧变压器更新为S9变压器,两台变压器的参数见表。 更换前后变压器的负载率为70%,二次侧功率因数cosφ2=0.9,无功经济当量为0.15均不变。计算更换前后变压器的能耗变化情况。 更换后变压器的总有功功率损耗降低了()。

      A0.65kW

      B0.73kW

      C0.78kW

      D0.89kW

    答案: <查看本题扣1积分>

    查看答案

    答案不对?请尝试站内搜索