主页
学科
搜索
账户
常见问题
当前学科:经济学
题目:
多选题
根据凯恩斯的货币理论,如果利率上升,货币需求和投资将()。
A
货币需求不变
B
货币需求下降
C
投资增加
D
投资减少
答案:
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索
推荐知识点:
日本的公共电话是什么颜色?()
自动柜员机系统,即POS系统,是指利用银行发行的银行卡在自动取款机上,执行存取款和转账等功能的一种自助银行系统。()
灭菌制剂均可以采用热压灭菌方法进行灭菌
电铲高压电缆接地时,必须把接地位置电缆架起,方可作业。
下列对BZT装置描述正确的是()。
背景: 某机电安装公司具有压力容器、压力管道安装资格,通过招投标承接一高层建筑机电安装工程,工程内容包括给水排水系统、电气系统、通风空调系统和一座氨制冷站。项目部针对工程的实际情况编制了《施工组织设计》和《氨气泄露应急预案》。《施工组织设计》中,针对重80t、安装在标高为20m的冷水机组,制订了租赁一台300t履带式起重机吊装就位的方案。《氨气泄露紧急预案》中规定了危险物质信息及对紧急状态的识别、可依托的如消防和医院等社会力量的救援程序、内部和外部信息交流的方式和程序等。 在工程施工中,发生了以下事件: 事件一:出租单位将运至施工现场的300t履带式起重机安装完毕后,施工单位为了赶工期,立即进行吊装,因为未提供相关资料被监理工程师指令停止吊装。 事件二:对工作压力为l.6MPa氨制冷管道和金属容器进行检查时,发现容器外壳有深4mm的长条形机械损伤,建设单位委托安装公司进行补焊处理。 事件三:项目部用干燥的压缩空气对氨制冷系统进行强度试验后,即进行抽真空充氨试运转。 问题: 1.氨制冷站施工前应履行何种手续? 2.安装公司对容器补焊处理是否合法?说明理由。 3.事件一吊装作业前还应进行什么工作?应提供哪些资料? 4.项目部在氨制冷系统强度试验后即进行试运转是否妥当?说明理由。 5.项目部所编制的应急预案缺少哪些内容?
第四代计算机的主要器件是()。
某安装公司承包某高层建筑的机电安装工程,高层建筑的给排水系统、建筑电气系统和通风空调系统划分为三个区(低区、中区、高区),在地下一层、20层和40层设置了设备层。设备层中安装有变压器、配电柜、冷水机组、热泵等大型设备。安装公司将设备的吊装分包给某吊装公司,吊装公司签订合同后,编制了设备吊装的计算方案和安全技术措施,进行了风险识别、评估,确立风险防范措施。由于高层建筑处于闹市中心,周界已建有高层建筑,无法采用汽车吊进行设备吊装,经过论证采用桅杆式起重机吊装,桅杆式起重机揽风绳的受力锚点选择在建筑物的结构上,经过设计论证达到要求。在通风与空调设备的离心机运转时产生振动,各组减震器承载荷重的压缩量不均匀,偏心,经处理后环境噪声达标。桅杆式起重机揽风绳的受力锚点选择在建筑物的结构上有何要求?
制止“双违”是指制止()。