主页
学科
搜索
账户
常见问题
当前学科:社会工作
题目:
未知类型
社会保障制度的首要责任主体是()。
A.政府
B.劳动者
C.企业
D.志愿者
答案:
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索
推荐知识点:
在每次使用流速仪之前,必须检查仪器有无污损、变形,仪器旋转是否灵活及()是否正常等情况。
在热轧低碳结构钢的显微组织中,我们把平行轧制方向成层分布的铁素体和珠光体条带组织,通称为()。
下列不属于跳台滑雪的着陆技巧的是()
某班生产合格品192t,出炉钢坯193t,2t回炉钢,这个班的成材率是多少?
不完全蛋白质的性质不包括()。
背景某公司中标一座地铁车站工程,车站基础全长约212m,宽度21m,开挖深度为16m,采用明挖法施工。围护结构为地下连续墙,采用锁口管接头;设三道609钢管支撑。场地土层自上而下分别为填土、黏土和粉土地层。地下水位于地表下1m左右。基坑北侧有三条需要重点保护的地下管线,其中一条横穿基坑;东侧基坑一倍开挖深度范围内邻近一座条形基础的老旧房屋,开挖时如果变形过大对其结构安全的影响很严重;基坑南侧邻近一条市政道路。项目部编制了施工组织设计,拟在基坑内侧采用管井降水,降水井按每250m一口管井布置。方案中的地下连续墙施工工序为:开挖沟槽→修筑导沟→开挖沟槽(注入泥浆)→清除槽底淤泥和残渣→吊放接头管。项目部编制了基坑监测方案,并且决定自行监测,监测方案由上一级主管部门签字认可后实施。基坑开挖至粉土时,由于地下连续墙接头夹泥而发生渗漏,项目采取导管引流并且用聚氨酯封堵后没有效果;渗漏渐渐导致水土流失,基坑后土体出现明显沉陷。如果继续发展可能会导致基坑坍塌。2.问题(1)根据《建筑基坑支护技术规范》JGJ120-2012,该基坑支护结构属于哪一级?(2)对于横穿基坑的管线应该如何处理?(3)本基坑至少需要布置几处降水井?(4)方案中地下连续墙的工序不全,请补充。(5)项目部监测方案编制及审批过程存在哪些不妥之处?(6)针对施工过程中出现的渗漏情况,项目部应采取什么措施?
遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的(),然后()。
《邹忌讽齐威王纳谏》出自()。
压器油在变压器中的作用是什么?
综合个人责任险是代替被保险人支付法律上应该由被保险人支付的、由于身体伤害或者财产损失而造成的损失。虽然保险协议涵盖范围非常广泛,但它也仍然要受特定免除的限制。下列哪种风险不属于综合个人责任险()。