当前学科:电气工程师发输变电
  • 题目: 单选题
    某300MW火力发电厂,厂用电引自发电机,厂用变主变为Dynllynll,容量40/25-25MVA,厂用电压为6.3kV,主变低压侧与6kV开关柜用电缆相连,电缆放在架空桥架上。校正系数K1=0.8,环境温度为40℃,6kV最大三相短路电流为38kA,电缆芯热稳定系数C为150。6kV中性点经电阻接地,若单相接地电流为100A,此电阻值为()。

      A4.64Ω

      B29.70Ω

      C36.38Ω

      D63Ω

    答案: <查看本题扣1积分>

    查看答案