    某沿海城市电力隧道内径为3.5m,全长4.9km,管顶覆土厚度大于5m,采用顶管法施工,合同工期1年,检查井兼作工作坑,采用现场制作沉井下沉的施工方案。
    电力隧道沿着交通干道走向,距交通干道侧石边最近处仅2m左右。
    离隧道轴线8m左右,有即将人地的高压线,该高压线离地高度最低为15m。
    单节混凝土管长2m、自重10t,采用20t龙门吊下管。
    隧道穿越一个废弃多年的污水井。
    上级公司对工地的安全监督检查中,有以下记录:
    (1)项目部对本工程作了安全风险源分析,认为主要风险为正、负高空作业,地面交通安全和隧道内施工用电,并依此制定了相应的控制措施。
    (2)项目部编制了安全专项施工方案,分别为施工临时用电组织设计,沉井下沉施工方案。
    (3)项目部制定了安全生产验收制度。

    该工程还有哪些安全风险源未被辨识?对此应制定哪些控制措施?

    项目部还应补充哪些安全专项施工方案?说明理由。

    针对本工程,安全验收应包含哪些项目?