某火力发电厂,在海拔1000m以下,发电机变压器组单元接线如图所示。设i1、i2分别为d1、d2点短路时流过DL的短路电流,已知远景最大运行方式下,i1的交流分量起始有效值为36kA不衰减,直流分量衰减时间常数为45ms;i2的交流分量起始有效值为3.86kA,衰减时间常数为720ms,直流分量衰减时间常数为260ms。请解答下列各题(计算题按最接近数值选项)。主变压器区域有一支42m高的独立避雷针,主变至220kV配电装置架空线在附近经过,高度为14m。计算该避雷针与220kV架空线间的空间最小距离最接近下列哪项数值()?(已知避雷针冲击接地电阻为12Ω,不考虑架空线风偏)