当前学科:电气工程师发输变电
  • 题目: 单选题
    1座110/10kV有人值班的重要变电所,装有容量为20MVA的主变压器两台,采用220V铅酸蓄电池作为直流电源,所有断路器配电磁操作机构,最大一台断路器合闸电流为98A。请解答下列问题。该变电站选择一组10h放电标称容量为100Ah的220V铅酸蓄电池作为直流电源,若直流系统的经常负荷电流为12A,请按满足浮充要求和均衡充电要求(蓄电池组与直流母线连接)分别计算充电装置的额定电流为下列哪组数值()?

      A12A、10~12.5A

      B12A、22~24.5A

      C12.1A、10~12.5A

      D12.1A、22~24.5A

    答案: <查看本题扣1积分>

    查看答案

    答案不对?请尝试站内搜索