当前学科:机电工程管理与实务
  • 题目: 题干

     某公司商场的机电安装工程,由业主通过公开招标方式确定具有机电安装工程总承包一级资质的A单位承包,同时将制冷站的空调所用的制冷燃气溴化锂机组、电气、管道等分包给具有专业施工资质和压力管道安装许可证的B单位负责安装,设备由业主提供。
    该制冷燃气溴化锂机组是新产品设备。在与A单位签订的施工合同中明确规定A单位为总承包单位,B单位为分包单位。工程合同额2218万元,该工程于2009年3月开工。
    2010年4月竣工验收;2010年5月1日正式营业。B分包单位于2010年12月改制合并.总承包单位未组织过工程回访。

    该工程哪个项目需要申报后方可施工?向哪个管理部门申报?

    2011年7月,业主发现制冷站内制冷管道多处漏水影响制冷功能,责任是谁?费用由谁承担?

    制冷站内制冷管道漏水.业主向总承包单位提出,立即派人修理。总承包单位说分包的施工单位已改制合并无法安排,这种做法是否正确?为什么?

    针对该工程,总承包单位主要应进行什么方式的工程回访?主要了解哪些内容?

    通风空调系统无生产负荷下的联合试运转与调试应包括哪些内容?


      答案: <查看本题扣1积分>

      查看答案

      答案不对?请尝试站内搜索