主页
学科
搜索
账户
常见问题
当前学科:食品营养学
题目:
单选
一个成年20岁女生,身高170cm,她的理想体重是()kg。
A . 65
B . 70
C . 75
D . 80
答案:
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索
推荐知识点:
刑事案件证据的种类有哪几种?
筒压法检测砖砌体中砌筑砂浆强度,每次烘干的砂浆颗粒样品,经标准砂石筛摇筛,称取5mm~10mm和10mm~15mm的砂浆颗粒各250g,混合均匀后作为一个试样;共应制备()试样.
下列各项中,不作为废品损失核算的有()。
关于我国1996年颁布了(育龄妇女和孕妇的X射线检查放射卫生防护标准)(GB16349-1996)说法正确的是()
董事会成员一般应由股东担任。()
关于“C”级分隔的要求,下列哪项是正确的:()
描述一组偏态分布资料的变异度,宜用()
中国古代最早的一部系统完整的家庭教育专著是()。
消防技术服务机构受托对某地区银行办公的综合楼进行消防设施的专项检查,该综合楼火灾自动报警系统采用双电源供电,双电源切换控制箱安装在一层低压配电室,考虑到系统供电的可靠性,在供电回路上设置剩余电流电气火灾探测器,实现电流故障动作保护和过负载保护。火灾报警控制器显示12只感烟探测器被屏蔽(洗衣房2只,其他楼层10只),1只防火阀模块故障。 对火灾自动报警系统进行测试,过程如下,切断控制器与备用电源之间的连接,控制器无异常显示;恢复控制器与备用电源之间的连接,切断火灾报警控制器的主电源,控制器自动切换到备用电源工作,显示主电故障;测试8只感烟探测器,6只正常报警,2只不报警,试验过程中控制器出现重启现象,继续试验报警功能,控制器关机。无法重新启动;恢复控制器主电源,控制器启动并正常工作;使探测器底座上的总线接线端子短路,控制器上显示该探测器所在回路总线故障;触发满足防排烟系统启动条件的报警信号,消防联动控制器发 出了同时启动5个排烟阀和5个送风阀的控制信号,控制器显示了3个排烟阀和5个送风阀 的开启反馈信号,相对应的排烟机和送风机正常启动并在联动控制器上显示启动反馈信号。 银行数据中心机房设置了IG541气体灭火系统,以组合分配方式设置A、B、C三个气体灭火防护区。断开气体灭火控制器与各防护区气体灭火驱动装置的连接线,进行联动控制功能试验,过程如下: 按下A防护区门外设置的气体灭火手动自动按钮,A防护区内声光警报器启动。然后按下气体灭火器手动停止按钮,测量气体灭火控制控制器启动输出端电压,一直为0V。 按下B防护区内1只火灾手动报警按钮,测量气体火灾控制器输出端电压,25s后电压为24V。 测试C防护区,按下气体灭火控制器上的启动按钮。再按下相对应的停止按钮,测量气体灭火控制器启动输出端电压,25s后电压为24V。 据了解,消防维保单位进行系统试验过程中不慎碰坏了两端驱动气体管道,维保人员直接更换了损坏的驱动气体管道并填写了维修更换记录。 根据检查测试情况指出消防供电及火灾报警系统中存在的问题。
有一380V的三相架空线路,给2台40kW(cosα=0.8,ηn=0.85)的电动机供电。该线路长70m,线间几何均距为0.6m。允许电压损失为5%,该地区最热月平均最高气温为30℃。试选择该线的IJ型铝绞线截面。