某安装公司承包一演艺中心的空调工程,演艺中心地处江边(距离江边100m),空调工程设备材料:双工况冷水机组(650Rt)、蓄冰槽、江水源热泵机组、燃气锅炉、低噪声冷却塔(650t/h)、板式热交换机、水泵、空调箱、风机盘管、各类阀门(DN20mm~DN700mm)公称压力1.6MPa、空调水管(DN20mm~DN700mm)、风管、风阀及配件(卡箍、法兰)等由安装公司订立采购合同。 安装公司项目部进场后,针对工程中采用的新设备、新技术编制了施工方案,方案中突出了施工程序和施工方法,并明确了施工方法的内容,江水热源泵机组利用江水冷却,需敷设DN700mm冷却水管至江边,DN700mm冷却水管道的敷设路径上正好有一排千年古树,方案中选择非开挖顶管技术,并分包给A专业公司施工。空调水管需化学清洗并镀膜,分包给B专业公司施工。安装公司向专业公司提供了相关资料,负责现场的管理工作,确保专业公司按批准的施工方案进行施工。 按施工进度计划,安装公司项目部及时与供货厂商联系,使设备材料运到现场时间与施工进度配合,以满足施工进度要求。设备材料达到施工现场,按规定对设备材料进行检验,其中对阀门重点检验。空调工程按施工程序实施。空调设备安装后,进行管道、风管及配件安装调试,空调工程按要求完工。 问题 1.安装公司项目部在履行设备采购合同时主要有哪些环节? 2.A、B专业公司进场后,安装公司项目部应做哪些工作? 3.本工程要编制哪几个新技术的施工方案?方案中的施工方法应有哪些主要内容? 4.指出DN700mm阀门压力试验的合格标准。 5.空调供回水(冷热水)主管需与哪些设备连接?DN100mm以上空调水管与设备可采用哪种连接方式?