当前学科:注册暖通工程师
  • 题目: 单选题
    某空调房间冷负荷,142KW,采用全空气空调,空调系统配有新风从排风中回收,湿热的装置(热交换率η=0.65,且新风量与排风量相等,均为送风量的15%)。已知:室外空气计算参数:干球温度33℃,比焓90Kj/kg干空气了,室内空气计算参数:干球温度26℃,比焓58.1Kj/kg干空气,当采用室内空气状态下的机器露点(干球温度19℃,焓51Kj/kg)送风时,空调设备的冷量(不计过程的冷量损失)为下何值()

      A170-180KW

      B215-232KW

      C233-240KW

      D241-250KW

    答案: <查看本题扣1积分>

    查看答案

    答案不对?请尝试站内搜索