当前学科:直流系统
  • 题目: 单选
    一座66/10kV重要变电站,装有容量为16000kVA的主变压器两台,采用蓄电池直流操作系统,所有断路器配电磁操作机构。控制、信号等经常负荷为2000W,事故照明负荷为1500W,最大一台断路器合闸电流为98A,请根据设计规程解答下列问题。若选择一组蓄电池容量为80Ah的220V铅酸蓄电池作为直流电源,断路器合闸电缆选用VLV型电缆,电缆允许压降为8V,电缆的计算长度为100m,请计算断路器合闸电缆的计算截面为下列哪项数值?(电缆的电阻系数:铜ρ=0.0184Ω?()mm2/m,铝ρ=0.031Ω·mm2/m)

      A . A.22.54mm2
      B . 45.08mm2
      C . 49.26mm2
      D . 75.95mm2

    答案: <查看本题扣1积分>

    查看答案