      电缆本体故障案例分析
      电缆型号:ZLQFD21?26/35?3×240
      故障描述:2000年9月13日电试,电缆故障点在废旧厂区内,故障点上方无动土痕迹,无机械损伤,离站外XX号杆约60m电缆本体上,直径约15cm。故障段电缆钢带与外包麻布层均无损伤痕迹,钢带内侧有一烧灼痕迹,铅包与绝缘纸已击穿,线芯基本无损,绝缘纸有潮气(可见水珠),基于以上情况,可以排除外来因素造成的故障。该电缆1989年投运,电缆本体已发生5起类似故障,主要是绝缘纸受潮,绝缘强度下降,由此造成电缆本体击穿。
      请阐述该案例故障主要原因及抢修中注意事项。